◎ 整体型蒸发式冷凝机组◇ 高效的压缩机与最新的蒸发冷却技术(蒸发式冷凝器)设计结合为整体型的主机;◇ 结合冷风机,可提供(-35℃~0℃)冷风;◇ 实现热气旁通分区自动除霜, 除霜快捷彻底,既节省了除霜水循环系统的投资,又保证了库温恒定,高效节能;◇ 系统简单,省去了水冷塔、冷却循环水泵、除霜水系统, 提高了系统能效比,节省了投资费用;◇ 机组无需专用机房,不占用有效空间且安装、调试容易;
◎ 整体型蒸发式冷凝机组
◇ 高效的压缩机与最新的蒸发冷却技术(蒸发式冷凝器)设计结合为整体型的主机;
◇ 结合冷风机,可提供(-35℃~0℃)冷风;
◇ 实现热气旁通分区自动除霜, 除霜快捷彻底,既节省了除霜水循环系统的投资,又保证了库温恒定,高效节能;
◇ 系统简单,省去了水冷塔、冷却循环水泵、除霜水系统, 提高了系统能效比,节省了投资费用;
◇ 机组无需专用机房,不占用有效空间且安装、调试容易;
◇ 可模块化并联设计,从而实现能量自动调节,较传统形式节约40%以上的运行费用;
◇ 高效收水结构,水的飘逸率小于0.001%;
◇ 采用高效椭球形不锈钢盘管冷凝器;
◇ 智能化程度高,投资和运行成本低;
希望各位从不同角度指点一下!
22楼
蒸发式冷凝器大家早就用了,有优点也有缺点.
楼主的方案一次投资可能不会太小,从节约的角度看优势不太大.
回复
23楼
蒸发冷好,就是初投资大了.
回复
24楼
楼主的设备将蒸发式冷凝器和主机做成整体机的方法值得推广。对客户来说,比传统的蒸发式冷凝器配机组的方法,使用起来更为便捷。个人认为很不错。
回复
25楼
制冷系统的区别
1、氨制冷系统很少有整体式的,所以在自动控制方面,氟制冷系统优于氨制冷系统。
2、氨制冷系统在管道连接时有许多阀门,而且这些管道均以无缝钢管为主,阀门控制手动的也较多,易锈蚀,而且通常一个系统需要3-5个人来进行维护控制;而氟系统的连接管道均是铜管,铜管在大气中耐腐蚀强度高于无缝钢管,而且在制冷系统各部件连接之间几乎没有阀门,许多控制阀门已在各部件上带有;
3、在施工方面氟制冷系统也要易于氨制冷系统。上面已经提到,氟系统管道连接都是铜管,而且之间几乎没有额外的阀门,但是氨系统的阀门很多。
4、氟系统在设置机房时占地面积小,而且根据使用场合的不同可以分很多种形式:
(1)、整体一次冷媒式
这种形式指的是整个制冷系统除了蒸发器之外是一体的。众所周知,制冷系统是由压缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器和其他组件组成的,而这种整体式是把压缩机、冷凝器及其他组件和为一体,冷凝器、节流机构及其附属部件和为一体,所以节省了很多空间,为安装施工带来很多便易之处。
(2)整体二次冷媒式
这种形式和第一种形式相似,不同的是压缩机、冷凝器、节流机构、一次蒸发器和其他组件合为一体,而库体内的制冷设备的冷源是水,水与整体式机组的蒸发器进行热交换,把冷量带到库内。
(3)半整体式
这种形式是把冷凝器与压缩机分开,冷凝器采用的是蒸发式冷凝器,采用蒸发式冷凝器可以使压缩机的耗电量节省9%-10%,另外与传统的冷却发式相比省却了冷却塔与循环水泵或潜水泵与除砂设备,系统相对简单化,整体效率可提高12%左右。
而氨制冷系统没有整体式的,所以小冷库都用氟系统,中型冷库氨系统与氟系统都有,大型的多以氨系统为主,但是以上面提到的情况来看,在暗黄施工与以后的运行维护包括自动控制方面氟系统要大大优于氨系统。
回复
26楼
我是郑州科莱冷暖设备制造有限公司的,基于以上资料并结合本公司在氟制冷方面的资料与经验,特作出以下内容
氨制冷与氟制冷在冷库方面的区别
广告就别在这里做了吧,希望弟兄们多从专业技术角度谈谈吧!
回复
28楼
本公司研制出不锈钢板式蒸发式冷凝器,氟系统专用,在板表面可形成均匀水膜,不易结垢,即使结垢,也容易清洗。已经通过实验测试,产品是很好的,只是成本太高,还没有形成批量生产。
回复
29楼
我做并联机组专用V型冷凝器 13605857877
回复
30楼
回去好好看看书再问吧,
回复
31楼
关键是要厂家说说有哪些缺点呢?
回复