高层住宅的楼梯间普通照明和应急照明能否共用一个配电箱呢?请大家说说看法,并说明理由。

高层住宅的楼梯间普通照明和应急照明能否共用一个配电箱呢?
请大家说说看法,并说明理由。
免费打赏
sd2576871
2012年03月07日 16:47:57
2楼
我们这边是只做一个公共照明箱 按应急照明考虑
回复
a324301090
2012年03月26日 12:53:32
3楼
你看看电箱系统图就知道啦。
回复
yutian19
2012年03月26日 13:31:17
4楼
公建 考虑用单独的应急照明箱,但做法也五花八门!
回复
zzhspeed
2012年03月26日 13:43:14
5楼
普通照明与应急照明不允许共用配电箱。如果只有几盏灯,那就都算应急吧,不要普通了。