消防负荷是否需要漏电监控?
xuxizhong
Lv.7
2012年03月05日 16:38:26
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
建筑设计防火规范11.27.5中提到按一、二级消防负荷的消防设备。貌似好多人消防设备都没有设漏电监控的。请大家指点。
建筑设计防火规范11.27.5中提到按一、二级消防负荷的消防设备。
貌似好多人消防设备都没有设漏电监控的。
请大家指点。
免费打赏
blade_longqc
2012年03月05日 16:56:10
2楼
可以漏电监控,但不能设计为跳闸,只能报警
回复
lzming118
2012年03月05日 17:39:26
3楼
只报警不动作
回复
xuxizhong
2012年03月06日 21:39:35
4楼
规范对漏电报警系统在那些地方设,不是明确,是不是只要在照明层箱设就可以了,动力配电箱处要不要?
回复
jjwheta
2012年03月07日 14:23:50
5楼
适用于报警 不宜自动切断保护对象的供电电源
回复
smqd1999
2012年03月07日 20:17:37
6楼
一般在双电源配电箱的出线上。。。
回复
相关推荐
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
高位消防水箱最低有效水位
建筑消防给水
2024-12-16 16:53:34
人防工程战时不考虑消防与环保要求?单建式人防工程是否应考虑建筑节能和绿色建筑设计?
混凝土结构
2024-12-12 17:15:20
民宿客栈消防安全基本条件有哪些
防雷减灾
2024-12-12 16:37:03
20个不得不知的消防知识汇总
给排水工程施工
2024-12-12 13:22:06
数据中心消防维保怎么做?
防雷减灾
2024-12-11 14:57:02
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
电气工程施工
2024-12-10 11:50:47
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
为什么消防设施操作员职业技能鉴定不再采用模拟或仿真操作方式?
建筑消防给水
2024-11-22 10:31:34
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
防雷减灾
2024-11-21 15:37:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开