某工程多层结构地基为池塘回填,新填土有3.5米深, 基础设计用混凝土沉管灌注桩,承台如落在老土上工程造价太高,承台如落在新填土上是否可行,桩基计算时是否需按高桩承台进行压曲验算,不按高桩承台进行压曲验算新填土需要处理,如桩验算压曲如何验算请教各位大侠!!!
某工程多层结构地基为池塘回填,新填土有3.5米深, 基础设计用混凝土沉管灌注桩,承台如落在老土上工程造价太高,承台如落在新填土上是否可行,桩基计算时是否需按高桩承台进行压曲验算,不按高桩承台进行压曲验算新填土需要处理,如桩验算压曲如何验算
请教各位大侠!!!
2楼
自己顶一个
回复
3楼
你这个又不是复合基础,只要单桩承载力满足就是了,留点富余度,填土的摩擦就不要算了
回复
4楼
承台可以落在回填土上,宜按照端承桩来进行桩基计算。承台下回填土在进行桩基算时,按照规范要求,取摩擦部分为为负值计算即可。没有什么其它的要求。
如果承台落在室外地面以下的深度以内,可以不考虑高桩承台的问题。
回复
5楼
桩承台是靠桩持力的吧
一般我设计都很少考虑侧阻力
回复
6楼
桩基础可以放回填土上的
回复
7楼
解决应力和变形两个问题。
回复
8楼
只要桩端落在承载力大的土层上满足设计要求就行了,承台只起传力作用
回复
9楼
计算负摩擦即可
回复
10楼
填土的摩擦就不要算
回复
11楼
你这个又不是复合基础,只要单桩承载力满足就是了,留点富余度,填土的摩擦就不要算了
回复