某工程多层结构地基为池塘回填,新填土有3.5米深, 基础设计用混凝土沉管灌注桩,承台如落在老土上工程造价太高,承台如落在新填土上是否可行,桩基计算时是否需按高桩承台进行压曲验算,不按高桩承台进行压曲验算新填土需要处理,如桩验算压曲如何验算请教各位大侠!!!
某工程多层结构地基为池塘回填,新填土有3.5米深, 基础设计用混凝土沉管灌注桩,承台如落在老土上工程造价太高,承台如落在新填土上是否可行,桩基计算时是否需按高桩承台进行压曲验算,不按高桩承台进行压曲验算新填土需要处理,如桩验算压曲如何验算
请教各位大侠!!!
12楼
桩承台是靠桩持力的吧
一般我设计都很少考虑侧阻力
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
13楼
一定记得计算新近回填土高度的负摩阻力,新近填土沉降会把桩向下拉的,其他没什么问题
回复
14楼
回复
15楼
承台下面回填土的应该提出具体质量要求(比如压实系数要达到0.94),不应考虑填土的侧阻力。如果达不到要求可以考虑填土的负摩阻力。
回复
16楼
回复
17楼
这种地质一般都是做端称桩
回复
18楼
桩基础承台下是回填土,可以,承台只是传递柱子荷载的,所以,承台无需考虑落在持力层,承台下没有土都是可以的,比如,高桩承台。
回复
19楼
不错的东西 值得学习
回复
20楼
很好的东西,学习了,~~~
回复
21楼
这年头靠树树要倒,靠山山要垮,只有靠自己,多努力吧,即使你现在没本事,但是你要拿出干劲来,让别人看到你有一股钻劲,晓得你是个有追求的人。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复