供电部门的这种做法让人震惊!!!!
_citylady1
_citylady1 Lv.9
2006年09月27日 09:06:40
只看楼主

最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?

最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。
各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?
免费打赏
zzhspeed
2006年09月28日 15:01:01
22楼

TN-C保护能力比较低,有些地方只允许用在工厂,不允许用在办公楼里。
TN-C-S就没人管了,我是这个意思,嘿嘿嘿
回复
哄哄34
2006年09月28日 15:04:23
23楼
可能连农电工都不如,这两根线的功能还要请个小学生来给他们讲讲
回复
frm_1025
2006年09月28日 15:28:35
24楼
该怎么设计还是怎么设计,我们不可能按照供电部门的意思设计撒,那出了麻烦郎个担的起哦!
回复
zsyndq
2006年09月28日 16:42:41
25楼
我这里也是样,不管对不对,供电部门说了算,唉!!!!!!!!!!
回复
zzhspeed
2006年09月28日 16:54:49
26楼

那帮龟儿子郎个会听你滴嗦,来了肉他吃,来了板子你挨
回复
zz_zz
2006年09月28日 17:46:22
27楼
TN-C-S在电子信息防雷设计规范里面是不让用的,强条!
回复
yhc801212
2006年09月28日 17:52:38
28楼
又不未端,为什么啊。
回复
f97142
2006年09月28日 19:51:21
29楼
有什么办法呢?谁叫他们是电老大呢,我们在这里喊破喉咙也没用的
回复
luzhijun1300
2006年09月28日 20:50:21
30楼
供电局啊~~~~
回复
gamelife6
2006年09月28日 21:14:21
31楼
晕啊
这搞得还能用吗
回复