供电部门的这种做法让人震惊!!!!
_citylady1
_citylady1 Lv.9
2006年09月27日 09:06:40
只看楼主

最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?

最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。
各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?
免费打赏
chaiwa
2006年09月29日 00:15:50
32楼
我也认为应该是避免断零带来纠纷的缘故吧,但是我东莞这边没有这种做法
回复
fidel
2006年09月29日 08:40:37
33楼
那它前面的开关如果是剩余电流保护的话,开关合不上呀,
回复
_citylady1
2006年09月29日 10:53:57
34楼

我知道,但是既然N线与PE线都重复连接了(而且这样行得通的话),那为什么还要发明什么TN-C-N和TN-N系统,就四线呗,干嘛要浪费一条线啊,反正国家规范在他这儿也不适用。
回复
lioujin75
2006年09月29日 12:50:03
35楼
这是你必须承受的,这就是垄断带来的瞎指挥,外行领导内行带来的,直接后果.说起来这就腐败
回复
ya521617
2006年09月29日 14:03:12
36楼
我想是不是他们做的是重复接地呀???
要是这样子的话是应该的
看的不是太明白
回复
sbudng_06
2006年09月29日 15:06:31
37楼
期待专家分析!
回复
ydq365
2006年09月29日 20:07:11
38楼
除了垄断独行还有什么?但却又无奈
回复
ekunyao2006
2006年09月29日 22:14:01
39楼
过分,规范上写得清清楚楚,N和PE线分开后就不允许再合在一起。我认为设计人员应当勇于面对,如果个人力量不够,可通过设计院的总工办与供电局进行讨论这个问题
回复
liuxuesheng-001
2006年09月29日 22:41:32
40楼
是吗?还有这事那?那到底是什么运行方式啊 我说的是低压 TN--S TN-C-S ??????
回复
shewoqishei
2006年09月29日 23:36:17
41楼
什么时候能打破行业垄断
回复