最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?
最近才知道广州市供电部门要求在竖井内每隔几层必须将N线和PE线连接,不知出何想法,而且不如此做就不给验收。
各位对此有何看法,请发表你们的高见。其他地区的做法又是如何?
42楼
那有啥用,通过质监站和他们理论都不行,悲哀啊
回复
43楼
晕
又是供电局!
这样做,他们供电局内部的电气设计人员的嘴巴都被封了吧!
电气专业知识和国家规范都白学
我这几天也碰上这霸王了!
http://co.163.com/forum/content/219_495880_1.htm
回复
44楼
他们供电局想改电工规范了吧,想把五线制改回四线制。
回复
45楼
是不是可以理解为 进线仍然是TN-C 每隔几层改为TN-C-S呢? 我也不太懂,请大家讨论讨论.
回复
46楼
关键问题就是N线不允许重复接地,这样当然行不通了撒。
国家规范在他那里行不通,但追究起责任来在你这里贼好使…………
回复
47楼
供电部门的错的你也得照做
回复
48楼
我认为政府应该管,"7.30"浏阳事件不是也把电力部的领导撤了和开除了吗?
回复
49楼
拜托,供电局也受群众检举的,假如真的不行,请到到质量技术中心或安监局举报
回复
50楼
哎!我们这里也是!
回复
51楼
管他呢,该怎么设计,照旧,图纸不能按错的画。验收时有供电局的要求,出了事,与设计无关就行。
回复