小弟现在正在调试一个制药废水项目,工艺是隔油池+铁碳微电解+吹脱塔+斜板沉淀+A+SBR+砂滤。但是由于进水成分比较复杂,所以想请教各位大侠该怎样调试?
小弟现在正在调试一个制药废水项目,工艺是隔油池+铁碳微电解+吹脱塔+斜板沉淀+A+SBR+砂滤。但是由于进水成分比较复杂,所以想请教各位大侠该怎样调试?
2楼
服了你们这些人了,什么都不说,就像看病一样,男女,年龄,体质都不告诉医生就去看中医,就说哪里痛,问怎么治,你觉得医生敢乱开药吗????
制药废水很麻烦的,每种药不同。处理方法和调试注意的大点就不同,没有万能钥匙的!
请你吧水质,水量,具体的别的说清楚再说
回复
3楼
什么都不知道,怎么解决问题呢?呵呵!踩踩!
回复
4楼
至少也应该知道废水的成分吧。。。或者废水产生的工艺等等
回复
5楼
呵呵,继续关注中,问下,企业是生产什么药的?项目在哪个地方?
回复
6楼
先把物化段的串联性调稳定了 看看出水效果 基本出水能在2000—3000左右 后面有生化的话 出水达到三级应该没什么难度
至于达到三级以下的话 那得看设计进水标准 和主要设计参数了
回复
7楼
化学合成制药废水,15吨/天,里面含有很多有机溶剂,并且含有对微生物有害的甲苯,含盐量也高,COD大约在8000左右,但当时设计是3000.具体工艺是:格栅+隔油+调节池+铁碳微电解+吹脱塔+斜板沉淀池+A池+SBR+砂滤池。出水含有很多有机溶剂和油脂。
生产:瑞舒伐他汀钙及其中间体,匹伐他汀钙及其中间体,雷诺嗪及其中间体
主营行业: 医药中间体
回复
8楼
要看污水里主要含量啊 要达到什么样的效果
回复
9楼
其实现在很多做水处理工程的都是瞎子,没有分析手段和处理手段,就把工程接了,按照网上和书上的工艺一套,感觉能处理达标。其实除了一些低浓度、极易生化并且水质比较简单的水处理工程能达标外,大部分都不能达到现在的排放标准。好多工程都上了臭氧、活性炭吸附处理了,但真正长期能用它处理达标的,少的可怜
回复
10楼
按照你目前的这种处理工艺和水质分析能力,很难调好!只能摸着石头过河了
回复
11楼
含盐量高,那么你前期的物化处理达不到要求 怎么又能进生化呢 微电解要调酸对于打断复杂长链结构还原硝基有一点点作用 对于盐度没效果 然后要絮凝沉淀 调节 进生化 你的生化工段感觉选择的有点缺陷 最后的出水竟然还有油脂 这个不大可能 怀疑这是个极端忽悠的帖子
回复