一高层(18层)带了一点裙楼,要设后浇带吗?
kikott
kikott Lv.4
2012年03月05日 22:44:29
只看楼主

一高层(18层)带了一点(就一跨)裙楼(两层),基础用了高强预应力管桩,要设后浇带吗? 还有在这裙楼一侧有设缝断开的2层的裙楼,该处两柱要共基础,用了管桩,缝断开的2层的裙楼其他柱用的独立基础,土质很不好上面一层粘土110KPa,厚度很薄,最小才1.8m左右,第二层淤泥质粉质粘才60KPa,这种情况可以共基础吗?要注意什么吗?设缝断开的2层的裙楼处要设后浇带吗?

一高层(18层)带了一点(就一跨)裙楼(两层),基础用了高强预应力管桩,要设后浇带吗?
还有在这裙楼一侧有设缝断开的2层的裙楼,该处两柱要共基础,用了管桩,缝断开的2层的裙楼其他柱用的独立基础,土质很不好上面一层粘土110KPa,厚度很薄,最小才1.8m左右,第二层淤泥质粉质粘才60KPa,这种情况可以共基础吗?要注意什么吗?设缝断开的2层的裙楼处要设后浇带吗?
免费打赏
wanghaiti
2012年03月07日 11:42:17
12楼
建议设置后浇带,是沉降后浇带,两者荷载差异较大即使进行沉降计算二者的最终沉降量相近,但二者的沉降周期未必一致,这一点应注意。
回复
fxq2010
2012年03月07日 14:21:58
13楼
楼主,最好加上沉降后浇带,因为裙房跟主楼采用不同的基础形式,而且裙房存在软弱下卧层,沉降不可小觑,高层部分为摩擦型桩基,沉降量也不会小
回复
hy1982530
2012年03月07日 16:46:20
14楼
同意地板的观点,设置后浇带,建议裙楼后施工
回复
yu19891230
2012年03月07日 16:53:39
15楼
设,安全第一。
回复
shiguang_0124
2012年03月07日 17:17:44
16楼
我觉得你应该分别计算下主楼和裙房下的沉降有多大后在考虑,裙房虽然地基不好,但荷载较小,主楼荷载又很大,也许计算后两者相差不大,可以不设缝的。设缝还是很麻烦的,就算你设缝,在主楼和基础交界处沉降不是突变的,而是会连续变化,外边就一跨,沉降差影响不会很大,建议不设。
回复
kikott
2012年03月07日 20:07:49
17楼
主楼和分缝的裙楼共基础了 用了两种基础形式 独基的地质不好 裙楼是不是反而沉降的更厉害呢?(如果基础处主楼那栋处也只有两层的门面的话)
回复
pingsxf1
2012年03月08日 10:06:19
18楼
楼主的土质和我们这差不多,最好还是设置后浇带,因为主楼与裙楼会有沉降差。就算是端承桩,也避免不了这个问题,只是严重性问题了。再者,搞设计的,要慎重,你设不设,是你的问题,施工不施工,是施工单位的问题。如果因为你不设,而除了问题,那就是你的问题。如果你设了,施工单位不施工,那就不是你的问题了。
回复
zouyanbing1986
2012年03月08日 14:39:19
19楼
专业人士 学习了
回复
nie_peifeng6
2012年03月08日 15:12:55
20楼
具体分析一下主楼的沉降量和裙房的沉降量,相差不大即可不设后浇带。
回复
gzs00000
2012年03月08日 16:28:45
21楼
晕 裙房竟然用天然地基
回复

相关推荐

APP内打开