消防水泵结合器的设置目的是什么?
cmlilsdd
cmlilsdd Lv.2
2004年02月21日 22:08:10
只看楼主

在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。请各位讨论一下,多谢。

2007年11月22日 09:30:54
52楼
学习了,顶一下!
回复
newcoldstone
2007年12月14日 11:59:42
53楼
虽然规范说“超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其
室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的
数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。”如果为了安全性是都该设,1~4层的建筑、单独由市政管网供水的地下车库都要设水泵结合器,以防市政水压、水量不够嘛!但这样是否有必要?有谁知道现在的消防车一辆能提供多少水?还有如果真的发生火灾了消防队会派出多少辆车?
回复
maomao8738@co163
2008年04月02日 09:01:53
54楼
规范规定的设置水泵结合器便于在消防车接近的地方,在周围15-40米范围内有消防水源.保证是内消防用水!目的就是为了保证发生火灾的时候消防管网的压力及水量!
回复
wking2000
2008年04月02日 16:36:18
55楼
学习
回复