最近做了几个梁式楼梯,做完一直在考虑一个事情。就是探索者自动生成的梁式楼梯,为什么配筋的形式是这样的,我觉得很不解。首先,是1-1剖面为什么会出现弓字形的钢筋,而且钢筋是向上弯的。通常不是向下,并且锚固进梁里么?为什么会选择这样的钢筋呢?其次。是踏步图我有点不明白为什么 要画这个图,这个图的两根8号筋 指的是1-1剖面里的哪个钢筋? 那另一个分布筋呢?
最近做了几个梁式楼梯,做完一直在考虑一个事情。
就是探索者自动生成的梁式楼梯,为什么配筋的形式是这样的,我觉得很不解。
首先,是1-1剖面
为什么会出现弓字形的钢筋,而且钢筋是向上弯的。通常不是向下,并且锚固进梁里么?
为什么会选择这样的钢筋呢?
其次。是踏步图
我有点不明白为什么 要画这个图,这个图的两根8号筋 指的是1-1剖面里的哪个钢筋? 那另一个分布筋呢?
22楼
学习来了。。。
回复
23楼
梁式楼梯中梁为两个支承边,楼梯梯板支承在梁上,所以第一张图上的下部钢筋为单向板的底部受力钢筋,当然是那样放的啊,你画楼板施工图的时候不是那样画的吗?同样做为板底受力钢筋,第二张图的钢筋就是指的第一张图的下部钢筋,这种单向板一般板的跨度都很小,按受力计算8个钢筋都嫌大,不过也要满足最小配筋率才行
回复
24楼
受教 张了知识
回复
25楼
要是不明白,你就把梁式楼梯简化为两根梁,踏步就是两根梁间的单向板,单向板你按简支计算,支座不配负筋,底筋适当放点,这样就没有问题了
回复
26楼
都讲得不错,特别是8楼,
学习了
现在好多院楼梯都是双层双向配筋了
回复
27楼
新人,进来学习下
回复
28楼
顶下,求解答的
回复
29楼
同意16#楼的说法,实际工程中板面负筋拉通的话方便施工,但从成本上不经济!
回复
30楼
按楼主的说话,我就直接放弓形钢筋,支座和底筋都有了,一般都构造配筋。
生成的底筋我就删除了!!
回复
31楼
哈哈,分析的很到位
回复