请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?
请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?
2楼
就是
回复
3楼
消防水泵控制柜的总开关建议用3218
回复
4楼
3218? 什么意思?是什么啊?
回复
5楼
不用
回复
6楼
同意
在紧急的情况下,不应该因为漏电(没有危及人身安全的情况下)而停止消防水泵的运行!
回复
7楼
消防的所有开关都是不能用漏电保护的,这是强制规定
回复
8楼
不行
回复
9楼
漏电只报警不动作
回复
10楼
《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.6条写得明明白白:消防设备的电源(如消防电梯、消防水泵、消防通道照明)应安装报警式剩余电流保护装置。
回复
11楼
不能
回复