请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?
foshan7
foshan7 Lv.2
2006年09月27日 10:59:55
只看楼主

请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?

请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?
免费打赏
ccc678
2006年09月27日 11:18:56
2楼
就是
回复
lyq13703983100
2006年09月27日 12:20:39
3楼
消防水泵控制柜的总开关建议用3218
回复
foshan7
2006年09月27日 13:21:26
4楼
3218? 什么意思?是什么啊?
回复
mgp.242
2006年09月27日 13:45:02
5楼
不用
回复
jinpmail
2006年09月27日 13:50:44
6楼

同意
在紧急的情况下,不应该因为漏电(没有危及人身安全的情况下)而停止消防水泵的运行!
回复
hcfx
2006年09月27日 17:14:42
7楼
消防的所有开关都是不能用漏电保护的,这是强制规定
回复
chenma
2006年09月28日 09:12:13
8楼
不行
回复
zzhspeed
2006年09月28日 09:21:10
9楼
漏电只报警不动作
回复
liuzd
2006年09月28日 09:26:36
10楼
《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.6条写得明明白白:消防设备的电源(如消防电梯、消防水泵、消防通道照明)应安装报警式剩余电流保护装置。
回复
guohaij
2006年09月28日 11:39:51
11楼
不能
回复