请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?
请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?
22楼
一切以人为本,安全最重要
回复
23楼
现在解释3218意义:,3代表3P,218是分里脱扣器代号。并且同意楼上的,要带漏电,但是只是用来报警而 不动作
回复
24楼
不行!绝对不行!
回复
25楼
同意一些看法,消防总开关热磁脱扣都不能用,反正事故起了不能让水泵因发热绝缘等自动停机
回复
26楼
一般不加,如果要加也是只报警不跳闸,而且不带过载跳闸,可用热继电器作过载报警不跳闸
附件代号一般为32202,在配电房一级为32282
上面3代表3极,2为无过载保护仅有短路保护,20或28分别为辅助、辅助加失电报警,最后的一个2为电动机延时特性
回复
27楼
应该是这样的。
回复
28楼
消防的所有开关都不能用漏电保护的,查自动报警设计施工规范。
回复
29楼
都不用。
回复
30楼
应该加,只起报警作用,不能跳闸切断电源,规范也是根据两种情况产生的后果来制定的三,明显的断电产生的人身和财产的损失更大.
回复
31楼
只报警,不动作,一般情况下不装
回复