老师们好!我是刚接触孤网运行的.我想问问:我们厂的高低压辅机都有自启动,如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?

老师们好!我是刚接触孤网运行的.我想问问:我们厂的高低压辅机都有自启动,如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?
如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
免费打赏
jstyxb
2006年09月27日 17:55:55
2楼
如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?
这样对设备没有什么影响,启动电流比正常启动时要小,比正常负荷电流要大
因为在9秒内厂用电恢复,转动机械基本没有停稳,所以重起动力矩要小一点,启动电流也就小一点
如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
发电机甩负荷时 发电机开关跳不跳取决于甩负荷的时候转速上升率是多少,水电机组上升到140%时一般自动关闸门跳开关停机,汽轮机我不是很清楚,比水轮发电机要高的多。而转速的上升率,取决于当时机组出力大小,调速机构的灵敏程度等。
也就是说甩负荷开关不一定会跳,而取决于转速保护的整定值
回复
nlb
2006年09月30日 09:47:47
3楼
自启动的电机在设计选型时电气是要做校验的,在最严重情况下电机绕组温度不能超过200度.