学校操场主席台顶棚膜结构需要考虑防雷吗?
ljj6363
ljj6363 Lv.3
2006年09月27日 14:19:18
只看楼主

棚子是由4根351型号(厚14)的钢管支撑的,高10米,棚子估计就6米高把,不知道需要考虑不.谢谢

棚子是由4根351型号(厚14)的钢管支撑的,高10米,棚子估计就6米高把,不知道需要考虑不.谢谢
免费打赏
ljj6363
2006年09月27日 18:26:04
2楼
还有,假如要做,那么接地电阻要多大呢
回复
hyjllaj
2006年09月28日 09:14:58
3楼
如果周围很空旷,我认为应该考虑。接地电阻如光考虑防雷,小于30欧姆就可以了吧。
回复
zzhspeed
2006年09月28日 09:58:14
4楼
棚子长宽多少?
如果不是临时性建筑,就应该考虑防雷,利用四根钢支撑柱,防雷面积可以做得很大。
关键是接地,可以用40x4镀锌扁钢转一圈将四根柱子连起来,埋深700。接地电阻10欧姆
回复
wangmingjia2004
2006年09月28日 10:23:07
5楼
必须做防雷接地,接地电阻必须小于10欧姆。
回复
zzhspeed
2006年09月28日 10:44:50
6楼
棚子面积在25x25以下都没有问题
回复
ljj6363
2006年10月05日 18:36:57
7楼
谢谢。但是防雷的基本要素好像没讲,接闪器用什么做?
回复
zzhspeed
2006年10月08日 12:06:34
8楼
利用四根钢支撑柱作为接闪器和引下线