利用建筑自然接地体,两根主筋与桩基钢筋或接地网之间的连接,他们都说要用镀锌圆钢焊接,验收规范里也没有个明确的规定,而图集上03D501-3 19页,上边都写着,桩基钢筋与承台钢筋之间的连接用大于或等于10的钢筋或圆钢,这个我是打算用12个普通圆钢焊接连通,但如果甲方说不行,得用镀锌圆钢连接,能有什么说服他的?拿 什么说服他,而且呢,图纸上呢写着:利用地梁两根主筋把引下线与被利用的基础相连通,端头没地梁处,用-40*4热镀锌扁钢相焊通。这样就矛盾了。我见有非常多的工程都是用大于10的普通钢筋焊的,热镀锌这样材料就成本增加了,图集的分行力度,和图纸,甲方之间,可以根据哪样施工
利用建筑自然接地体,两根主筋与桩基钢筋或接地网之间的连接,他们都说要用镀锌圆钢焊接,验收规范里也没有个明确的规定,而图集上03D501-3 19页,上边都写着,桩基钢筋与承台钢筋之间的连接用大于或等于10的钢筋或圆钢,这个我是打算用12个普通圆钢焊接连通,但如果甲方说不行,得用镀锌圆钢连接,能有什么说服他的?拿 什么说服他,而且呢,图纸上呢写着:利用地梁两根主筋把引下线与被利用的基础相连通,端头没地梁处,用-40*4热镀锌扁钢相焊通。这样就矛盾了。我见有非常多的工程都是用大于10的普通钢筋焊的,热镀锌这样材料就成本增加了,图集的分行力度,和图纸,甲方之间,可以根据哪样施工
2楼
在混凝土内可以用普通圆钢做跨接;如果在地下或裸露则应该用热镀锌圆钢。不过,不应用带肋钢筋。
至于热镀锌圆钢和热镀锌扁钢可以等截面代换或者按照《建筑电气工程施工质量验收规范》表24.2.2选择。
回复
3楼
一般用扁钢 因为扁钢面积大 散流作用好。
回复
4楼
一般都用镀锌的 镀锌减小接地阻值
回复
5楼
二楼说的对,在混凝土内可以用普通圆钢做跨接,不用镀锌。
回复
6楼
业主搞你的,预埋的可以不用镀锌的,
只要截面够行了
回复
7楼
我们这边一般做法是不小于12MM普通圆钢把基础钢筋与柱钢筋相连,且不少于二处。实在不行,可与设计联系,出联系单,明确做法。如报价时注明普通圆钢的,可追加报价了
回复
8楼
回复
9楼
一般设计上说的是————屋顶女儿墙上用热镀锌圆钢通圈焊接做避雷带。但是均压网一般设计上说的都很模糊,不指明具体用哪种材料,一般甲方供材料的话,他要求不是太严。但是,如果是建筑方供材料,甲方就会要求用镀锌圆钢通圈焊接做均压网。
回复
10楼
施工单位都想省钱,但是他图纸上指定用什么材料就必须用,否则验收的时候卡你, 自作主张,不按图施工,就是施工单位失职
回复
11楼
你可以参考《建筑物防雷设计规范》,在规范中没有提到一定要用镀锌的,只有明确说明了一点:“在腐蚀性较强的土壤中防雷接地体应采用热镀锌等防腐措施或加大截面积”,至于引下线根本就没有提到“镀锌”的字样,但是有一点需要说明,设计规范中有这样一句:“引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。”