今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
[
本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-7 19:09 编辑 ]
12楼
先查一下1600A的设定过载值,这个很重要,施耐德的都是要自己调的,
回复
13楼
查查低压配电柜断路器的脱扣整定值,再查查现场控制柜断路器的整定值!
回复
14楼
你可以改变一下几组风机的起动顺序试一下,如果不管什么顺序,都是最后一组风机跳,毫无疑问就是断路器的事,重新整定就行了。
回复
15楼
大家分析的都对,特别是星--三角转换问题。学习了。
回复
16楼
学习,学习.
回复
17楼
你可以改变一下几组风机的起动顺序试一下,如果不管什么顺序,都是最后一组风机跳,毫无疑问就是断路器的事,重新整定就行了。
回复
18楼
学习一下,不太懂!
回复
19楼
更改启动顺序 如果还是如此肯定是1600A断路器的问题 如果不是,可能你的第四组回路有问题,不是说电机绝缘没有问题就说明电机没有问题了。我曾经碰到过自耦降压启动的电机22KW(维修后的旧电机)降压时没有问题,只要一经切换到额定电压下电流直接300多,测电机一点问题没有吧控制回路都换了试试还是如此,后来直接换了台旧电机一试还是如此,再后来我们怎么量,都确定回路没有问题,直接弄了台新电机 接上一试就好了 。
回复
20楼
这么大功率还用星三角,用软启或变频,太节约成本了吧。咨询:来电18696506308
回复
21楼
可能就是个电流刚好过流吧?这种可能不是很大,我也建议检查或者整改二次控制原理哈。每一组星三角启动回路加一个时间继电器。可以起到很好的效果,现场我也遇到过和改良了几次哈。
回复