今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
[
本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-7 19:09 编辑 ]
22楼
这个方法应该不错,支持!
回复
23楼
若不是就可能电缆相序弄错了,转三角的时候正好反向了。
回复
24楼
这个真试了的,倒着启,一样的结果!
回复
25楼
除了这几组还有其他的用电??建议你看看电流,三相电流不平衡,可能会是有一相电流过载了,所以就会跳总的断路器!!
回复
26楼
如果线路没问题,启动顺序改变后还是第四组转换时跳闸,就应该注意总开关的整定值了。
回复
27楼
回复
28楼
单独启动改组不就知道了
回复
29楼
起动顺序反一下,就是先起动第4组最后起动第一组,要是一样的情况就是开关容量小了
回复
30楼
回复
31楼