开式系统,三台水泵并联,两用一备,现在在运行的时候,有一台水泵竟然抽不到水,(水泵出口端的流速为3.4m/s),请问各位是什么原因?
开式系统,三台水泵并联,两用一备,现在在运行的时候,有一台水泵竟然抽不到水,(水泵出口端的流速为3.4m/s),请问各位是什么原因?
2楼
三台泵是不是同型号泵?如果是,一般不会出现这类问题,除非泵的进口或出口阀门被关闭了.如为不同型号,那么扬程是否一致,要求三台泵的扬程基本一致,才能考虑并联,否则可能会出现低扬程小流量的泵吸不到水.
回复
3楼
三台泵是同一型号的,流量、扬程、转速都一样,还有三台水泵采用的是恒压力变频控制
回复
4楼
水泵前端的集水头从桶槽内抽水,但是出水管在1#和2#泵之间(偏向1#泵),3#靠近2#,现在集水头和桶槽到集水头内的出水管流速为1.0m/s。水泵控制是这样的:1#和2#运行,一个星期以后,3#启动,5秒钟以后,1#停止,2#和3#运行,依此类推,运行方式是1#2#3#,2#3#1#,3#1#2#,现在1#和2#,1#和3#在运行的时候,总有一台抽不到水,而且是后来启动的抽不到水,而2#和3#运行的时候都可以抽到水。这种情况是在运行了3个多星期以后出现的,3个星期之内没出现问题。
回复