焊接在焊缝处断开》1.1倍牌号强度时的判定?
980643
980643 Lv.2
2006年09月28日 14:02:42
只看楼主

对JGJ18-2003,电渣压力焊的相关规定有点模糊!钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格?有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案有的理解规范JGJ18-200327页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明有的理解是相对于整个5.17的注明不同的理解有不同的结果如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理所以本人认为应该判定合格

对JGJ18-2003,电渣压力焊
的相关规定有点模糊!
钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格?
有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案
有的理解规范JGJ18-2003
27页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明
有的理解是相对于整个5.17的注明
不同的理解有不同的结果

如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理
所以本人认为应该判定合格
不知各们有没有不同的见解,大家一起讨论
免费打赏
980643
2006年09月29日 22:48:08
2楼
怎么没人懂啊
回复
linmingliang_0
2006年10月16日 20:52:48
3楼
应该是对全部的注明,但是规范上是用的"可"作为断在焊口外成延性同等对待,这个"可"字在规范前面有解释,是有选择的,在一定条件下可以这么做,所以我认为是要看该批接头用于什么结构来判定他是否是合格的了
回复
hanshuizhibin
2006年10月17日 08:57:19
4楼
应该判定其合格,因为强度大于1.1倍。