有两条35KV线路取自上一级变电所不同段母线(上一级变电所35KV母线分段运行)每条线路各带一台变压器为35KV/6KV,能否直接在6KV侧直接并列?

有两条35KV线路取自上一级变电所不同段母线(上一级变电所35KV母线分段运行)每条线路各带一台变压器为35KV/6KV,能否直接在6KV侧直接并列?
免费打赏
zyz8438
2012年03月08日 10:51:33
2楼
如果35kV的分段开关没合,千万不要轻易合6kV分段开关!
回复
jm050601
2012年03月08日 14:41:39
3楼
回复
jm050601
2012年03月08日 14:42:27
4楼
为啥那,学校学习
回复
zyz8438
2012年03月08日 14:56:26
5楼


你知道35kV不同段之间有多少负荷差?如果35kV分段开关合闸后,会根据系统设备参数,对负荷进行重新分配,有一定的转移功率通过分段开关,转移功率引起的电流就是我们常说的合环电流。

如果35kV的分段开关不合,只合6KV分段开关,那么由于2台变压器的参数一样,所以转移功率基本不变,但是引起的合环电流会很大(因为只有6kV,而不是35kV了),很容易使得一台变压器过载。
回复
八0后的幸福
2012年05月31日 16:18:41
6楼
请问老鼠哥并列运行是有一定的条件才可以运行的吧?
回复
electricity
2016年11月15日 10:32:38
7楼
短时并列应该可以