新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!
新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?
要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?
跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!
2楼
验收的时候做没做 蓄水试验呢
感觉你的施工顺序有点问题 先保温,在防水,最后保护层(可能珍珠岩保温就是这个做法,没涉及过)
可能是防水层有漏点 重新做吧
个人愚见
[
本帖最后由 wodeshengri8 于 2012-3-8 09:05 编辑 ]
回复
3楼
拆了吧,在砼楼面上先做砂浆找坡层,然后均匀喷涂一道sbs,做防水卷材,试水合格后,再做保温,面层。
回复
4楼
防水层必须拆除重新做,而且要有较好的、可靠的通气措施确保能够使保温逐步干燥,否则是后患无穷。
回复
5楼
可能在做砼浇筑时振捣不到位,混凝土密实度不够。先做防水,蓄水试验后再做保温,屋面要找坡。
回复
6楼
应该要设计冷拔丝防裂,看来屋面要全返工
回复
7楼
最有效的办法,也是费用最大办法,就是凿掉,重新做过,或者在面上重新做一遍防水
回复
8楼
或者查找漏水地方,在那块凿掉,重新做过
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
如能在水泥砂浆上做3厚SBS卷材防水或做高分子卷材防水,蓄水试验合格后做保护层,但要经设计验算,出变更通知。
回复
11楼
回复