新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!
新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?
要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?
跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!
12楼
验收时候严格要求,事后返工处理很麻烦啊。
回复
13楼
做完保温之后可以选择再做一道防水,效果应该会很好!
回复
14楼
屋面做完防水卷材后,最常见的问题是卷材搭接处开裂渗漏水,水管与屋面混凝土接合处渗漏水等。以下就常见的屋面渗漏水情况及维修方法逐一做详细说明。
一、卷材搭接处开裂
维修方法1、在开裂处向左右各扩大约5CM的范围涂刷聚氨脂防水涂料,用宽约8CM的防水专用玻纤布(防水布)覆盖在涂料层面上,在玻纤布上再次涂刷聚氨脂防水涂料,直至玻纤布完全被聚氨脂侵透为止。(简称二涂一布做法)
维修方法2、用热融焊枪,利用高温将卷材开裂处融合在一起,在上面涂刷聚氨脂防水涂料做加强密封处理。
注:以上二种方法适用于材料局部老化,人工操作不当,卷材被人为破坏导致的开裂现像。防水卷材搭接处及卷材任何部位适用。
二、卷材局部起鼓
防水卷材可能会因施工时保温层内潮湿,施工后湿气发散出来而形成小气泡,在卷材上形成小小的起鼓,一般起鼓的面积或范围不大,可以忽略不计。如果单个气泡的直径达到了10cm或以上,则应该做相应处理。
维修方法:用工具刀将起鼓处划开,将内在的气体或积水放出,待卷材内的基面干燥时,采用卷材搭接开裂维修中的二涂一布做法将卷材恢复成整体。
三、卷材被高跟鞋踩踏出坑洞或被钉子等尖锐物品破坏
卷材因外力影响产生了细小孔洞,可采用二涂一布方法维修。
四、墙面渗水
墙面从屋顶自上而下发生渗水现像,有可能是外墙的原因,也有可能是屋顶防水层的原因。应检查排水管与屋面混凝土结合的地方是否开裂,防水层是否做好。
维修方法:在排水管与屋面混凝土结合的部位,用聚氨脂防水涂料反复涂刷,直至看不到水泥的颜色为止。
五、天沟渗水
天沟采用聚氨脂防水涂料施工,维修简便,只需找出开裂或漏涂的地方,重新涂刷聚氨脂即可。
六、下雨后屋面积水不退导致室内渗水
维修方法:查看屋面排水管,一般积水都是由水管堵塞引起,当积水超过立面防水基准线,雨水就会沿墙渗入室内,疏通后渗水现像自然消失。
回复
15楼
拆了吧,免得领导看到又是事。叫施工单位整改。
回复
16楼
屋面正常是“现浇楼面+找平层+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层。”先找出漏水地方,然后凿除面层(找平层,聚氨酯卷材防水层,珍珠岩保温层,水泥砂浆保护层),看是否有开裂,如有应打个槽,再用堵漏王修补,然后在用聚氨酯涂料刷上2mm厚,在恢复聚氨酯卷材防水层,珍珠岩保温层,水泥砂浆保护层。
回复
17楼
聚氨酯是假的 ,全部返工
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
18楼
额。。。前面回答的好具体啊。。。学习了
回复
19楼
路过学习学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
找施工单位做一下放水设施,这方面谈么可定有经验,而且可以做的很好,毕竟以前他们也肯定遇到这种情况。他们会处理好的
回复
21楼
这个问题简单,不用重新搞过了,这个我以前也这样的,以前怕漏水(以为板打的不够密实造成的)做了渗透结晶的,后面上面还做了防水卷材,后面还是漏水,到后面脚手架都拆掉了,用龙门架从板底打高分子防水材料那种材料遇水就会膨胀,从而达到防水的效果,所以楼主你可以参照此做法,跟那个专业做防水的问问那材料是什么的,他们会知道怎么做的!!小问题的!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复