新做屋面漏水该如何处理?
xql1019
xql1019 Lv.8
2012年03月07日 22:30:03
来自于建筑施工
只看楼主

新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!

新建屋面交付使用才两个月,最近连续几场小雨,屋面就到处漏水。屋面是现浇楼面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层,这样做对吗?
要求施工单位重新做屋面防水,该如何处理?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠岩保温层+水泥砂浆保护层后,重新做?
跪求高手指点!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yangjianzhou
2013年05月08日 21:29:05
52楼
力工呆仔强 发表于 2012-3-8 09:00 验收的时候做没做 蓄水试验呢感觉你的施工顺序有点问题 先保温,在防水,最后保护层(可能珍珠岩保温就 …倒置式屋面施工没有什么问题,但是估计是忘记做蓄水试验,,或者是后续施工时候对防水层的保护不够。这个问题麻烦的很。。。在找平层上面做防水吧。。。。