一高层地下室外墙,砼等级C50,在砼浇注好后还没有加荷载的情况下,剪力墙与柱子相交的地方有裂缝,裂缝未贯通,请高手指教哦这是什么原因?该怎么解决?谢谢了!
一高层地下室外墙,砼等级C50,在砼浇注好后还没有加荷载的情况下,剪力墙与柱子相交的地方有裂缝,裂缝未贯通,请高手指教哦这是什么原因?该怎么解决?谢谢了!
2楼
一般是温度应力引起的裂缝。原因有二:1.地下室砼标号太高了,一般已C30~C40为宜,标号越高,水化热越大,易开裂,一般高层的柱子内力落到地下室墙上,应力被扩散的很小了,所以可用标号低的砼(李国胜的一些工程就是这么做的);2.墙体与柱交接处,截面突变造成应力集中,所以在此处开裂,一般要在柱两侧1500范围附加水平钢筋。对与这些裂缝,如果仅是表面的,进行一般的封闭就可以了。
回复
3楼
哦,谢谢,又学习了一课
回复