【讨论】散热器和地暖共用的问题?
zhangkai507
2012年03月08日 10:10:24
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚做了一个小区的新建项目,其他楼都是旧有项目,都是多层散热器,现在在这个小区新建一栋高层,甲方老板一定要做地暖,请问各位大侠有什么好方法吗,问过别的同事,有的说上高低温直连机组,还有的说上混水泵,请教各位大侠了,该怎么做效果最好?小弟谢了~~~

小弟刚做了一个小区的新建项目,其他楼都是旧有项目,都是多层散热器,现在在这个小区新建一栋高层,甲方老板一定要做地暖,请问各位大侠有什么好方法吗,问过别的同事,有的说上高低温直连机组,还有的说上混水泵,请教各位大侠了,该怎么做效果最好?小弟谢了~~~
免费打赏
hcq78
2012年03月12日 12:59:41
22楼
应该采用板换,系统调节方便,稳定。
回复
lwh19841102
2012年03月12日 16:46:30
23楼
可行
回复
xyb-hacking
2012年03月12日 17:35:08
24楼
上换热站是最保险的,系统运行稳定,各项参数明确。混水太含糊,调节方式不精确,水温波动较大。
回复
pinshangsrq
2012年03月12日 17:46:22
25楼
北京品尚暖通科技发展有限公司所生产的散热器主要是钢制散热器、铜铝复合散热器、质量好。详情登陆: www.4001882008.com
回复
zhengke588559
2012年03月12日 23:08:07
26楼
如果是独立锅炉房,我们一般用真空燃气锅炉,内置双回路,一路定制成10度温差40/50,一路定制成20度温差60/80,十度温差换热器供回水加电动温控三通阀,防超温、也有节能作用。
回复
anthonyfzl
2012年03月14日 15:09:18
27楼
有可用的东西,借鉴!
回复
jakeoo00
2012年03月16日 15:04:49
28楼
从地暖的原理上来说完全可以要求地暖厂家提供60度供水的地暖产品,可以从减小流量、减小填充料的导热系数等方面考虑都是很简单的。地暖与散热器的差别在于用户是否必定直接接触,避免地板过热所以地暖采用50度热源,但是电热地暖呢,我想地暖厂家不是去控制热源的温度来控制的,肯定是控制传导。因此水地暖也同样能达到要求。

[ 本帖最后由 jakeoo00 于 2012-3-16 15:06 编辑 ]
回复
wangxueyi
2012年03月19日 09:43:15
29楼
地暖对水质要求较高,而暖气系统无论是水温,还是水质,都不符合地暖的长期应用。
回复
zimoshui
2012年03月20日 17:14:53
30楼
还是用板换吧,混水也行
回复
wangxueyi
2012年03月24日 12:41:50
31楼
应考虑板换,稳定
回复