消防泵房内的集水坑大小怎么确定
qdbqwl
qdbqwl Lv.10
2012年03月08日 10:59:55
只看楼主

请问各位大侠,消防泵房内的集水坑的大小及排水泵怎么确定?

请问各位大侠,消防泵房内的集水坑的大小及排水泵怎么确定?
免费打赏
zyuxiang
2012年09月19日 10:34:19
12楼
消防泵房的集水井大小及泵的参数按消防流量选取!
回复
zichaduoluo
2012年09月20日 09:55:29
13楼
听起来大概就是:集水井的大小由 排水量和泵的大小来确定
回复
灬天蝎乄
2012年09月20日 11:20:14
14楼



起泵次数不大于6次~
回复
李海豹
2014年03月27日 14:52:17
15楼
应该按潜水泵5分钟的排水量,而潜水泵的排水量对应的应该是水池的溢流量,水池溢流量最不利的情况就是进去的水全部溢流,也就是说潜水泵的排水量应大于消防水池进水量即可,确定了排水量再按5分钟流量确定坑,不知道明白否
回复
梦就在
2014年03月27日 20:20:14
16楼
学习了,非常感谢
回复
cysd118
2014年03月28日 09:31:42
17楼
我都是按溢流量选泵,集水井按规范要求确定容积!!
回复
李工在线
2014年03月28日 09:43:56
18楼
本帖最后由 李工在线 于 2014-3-28 09:46 编辑

帮顶一下 呵呵
回复
bestyupeng
2014年03月29日 22:57:27
19楼
chongzi1213 发表于 2012-4-18 22:31 应该按潜水泵5分钟的排水量,而潜水泵的排水量对应的应该是水池的溢流量,水池溢流量最不利的情况就是进去的 …话是这么说,但是这要是设计起来这个坑未免太大了吧。。。
回复

相关推荐