做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢
[
本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
22楼
1300KW建议选2500开关,630KW选1250开关,整定值根据实际负荷整治
回复
23楼
改为:断路器要2500A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+2芯400+2芯240
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
改为:出口断路器2000A,整定:1250A,整定值可调,采用3拼单芯300电缆+2芯240+1芯300
回复
24楼
我不理解能上低压配电间,为什么不搞二层建筑,上为高压配电室,下为低压配电室。
回复
25楼
可以用封闭母槽。
回复
26楼
你这个1300和600负荷共几台设备,同时系数是多少,这个考虑没啊,然后再定断路器和电缆啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
27楼
谢谢你的关注。虽然理论负荷是1300kW,但是所有设备同时开启的几率很小,大部分情况下设备都是交替运行了。我详细的了解了
一下具体的工艺要求,设备的工作电流总和应该是小于2000A的。而且,断路器的脱扣电流也还是可以调整的。
回复
28楼
------有道理!!!
原设计的N、PE线径的确都小了!!!
回复
29楼
的确有点小了
回复
30楼
理论负荷是1300kW
--------具体工艺大家都不太清楚,请提供计算负荷,大家好准确分析!!!
回复
31楼
谢谢你的关注。确实在设计的过程中,没有考虑使用封闭母线。而且,像我这种现场条件:土建预埋电缆沟,同时电缆沟内可能还有积水的情况,封闭母线可以用吗?请指教。
回复