做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢
[
本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
32楼
谢谢你的关注。电缆用多芯电缆4拼,我也考虑过,但是同截面的交联电缆YJV,单芯电缆载流量比多芯电缆大的多,所以最后才考虑选的单芯电缆。
回复
33楼
谢谢你的关注。我说的三拼就是这个意思,工艺的利用系数方面确实不高,设备全部开启的机会很少。
回复
34楼
谢谢你的关注。你说的很对,供电局严格控制用电负荷,目前的用电容量都是很不容易才申请下来的。
回复
35楼
谢谢你的关注。因为考虑到所有的用电设备都是三相设备,用电比较平衡,所以中性线我只用了一根单芯400的。但是我也确实不确定,中性线只用一根400的够吗?请教。
回复
36楼
谢谢你的关注。因为是工厂的工艺设备,实际配电是越简单越好,所以只有一个配电室,这样也比较节约成本。
回复
37楼
谢谢你的关注。计算负荷包括5个部分,控制部分20kW,1#加热炉320kW,2#加热炉320kW,3#加热炉320kW,4#加热炉320kW.1#炉和2#炉,3#炉和4#炉是配合使用的,加在一起是1300kW。我也仔细的问了一下工艺的要求,虽然4台炉同时开启的几率比较小,但是考虑到后期加班设备同时全负荷运转的情况,甲方还是要求按照满负荷来做设计。
另外,你提出来中性线和保护线的线径设计的太小了,请指教,按照单芯电缆的规格来说,这个如何来选择呢?
回复
38楼
回复
39楼
回复
40楼
回复
41楼
其它的就不说了,其它兄弟都有提。但是看不懂楼猪配电缆的方法,为什么要三芯相线+单芯N线+加单芯PE线。这搞法木见过!距离100也不算长,可以搞母排嘛!
回复