【讨论】低压400V,大容量负荷配电(1300kW 600kW)是否合理?
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2012年03月08日 14:02:29
只看楼主

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢

[ 本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
免费打赏
fatman1234
2012年03月09日 16:24:49
42楼

谢谢你的关注。现场的土建条件和工艺设备都已经定下来了,母排供电走电缆沟,是不是不允许?
回复
wycwk111
2012年03月09日 16:34:51
43楼
容量还可以,配置都能满足。1300和600断路器、电缆要单独配置
回复
giggs_1
2012年03月09日 16:51:30
44楼
我们用过西门子IP68,在水底走的
回复
精工设计
2012年03月09日 18:07:38
45楼
我有疑问,你选的电缆是三相五线制,为什么零线和火线的截面一样大,是不是有些浪费啊?
回复
tangshuhua
2012年03月09日 19:51:24
46楼
每个加热炉不是单独设控制箱吗?
回复
ly771111
2012年03月09日 19:53:47
47楼
这句话没有搞懂什么意思!
回复
lnhldlwj
2012年03月09日 20:46:49
48楼
为什么不单独控制每一台设备?
回复
fuyot
2012年03月09日 21:13:08
49楼
1300KW 配2000A 有点小,当然考虑到同时系数,用起来估计也没啥问题;630A的配2000A就有些浪费了,不过整定后能用就行

室外电缆沟里面敷设母线,考虑到浸水的问题,建议采用IP68,这种方案也是非常成熟的
回复
智库
2012年03月09日 21:53:49
50楼


做法错了!应该是变压器低压侧出线到配电盘(可能靠近变压器),从低压配电盘再分别到你说的4台炉子。那样的电缆就没有这么大。很少看到设备旁边有一个总配电盘,当然,除非是现场设备旁边配置低压配电室。
回复
xing_zai
2012年03月09日 22:38:57
51楼

支持