做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢
[
本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
52楼
回复
53楼
谢谢你的关注。你的想法和我一样,应该给每台用电设备单独配置出线电缆,这样电缆截面就没有这么大。但是,就像你说的那样,甲方在工艺设备的现场做了两个配电柜,从配电柜内再引出电缆至工艺设备,所以电缆截面积很大。
回复
54楼
建意用封闭式母线较合适.总断路器选4000的
回复
55楼
如此说来,1600KW配电方式可以是
1.从变压器配电柜分两路电缆(三相)到现场2台配电柜。PE采用扁钢沿电缆沟敷设至现场2台配电柜。现场设备N线电流很小,没必要再大的截面,70平方毫米足以。
2.从现场2台配电柜再配电到现场4台设备。
回复
56楼
学习了。。。
回复
57楼
同意!
回复
58楼
同意!
回复
59楼
回复
60楼
谢谢你的关注。你说的对,用镀锌扁钢代替PE电缆,可以节省很大的一部分费用了。谢谢!
回复
61楼
补充一点:
你提到是加热设备,不知道是何种类型的加热设备。
如果是电阻加热器,N线的选择要考虑加热元件烧断后的情况。
如果是感应加热器,需要适当考虑功率因数造成的N线电流。
这个自己考虑好即可。
[