做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢
[
本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
62楼
1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,断路器肯定选小了
回复
63楼
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
64楼
我觉得可行,条件所限啊……
回复
65楼
不设变压器吗
回复
66楼
出现这么大的负荷,当时怎么规划的,奇了怪了,还有建议电缆规格放大,不过还是觉得开玩笑,
回复
67楼
这个没有什么问题的,用电缆也很正常,好多兄弟都说要用母线槽,恐怕成本上比电缆没有便宜,施工也复杂得多。我们做过好几台1250KVA的变压器,用4根单芯240拼接为1相,根本没有什么温升的。2000A框架和1250A的框架价格不是一样么,电流可调也没有什么浪费,2000A的出线桩只有比1250A的来得大些,不是更好么?
回复
68楼
这么大负荷,采用低压供电不是很理想,从控制以及以后的维护都是个大问题。
回复
69楼
回复
70楼
出口断路器2000A偏小了,用3200A整定2000A/0.4S较合理。
回复
71楼
10kV供电电源,负荷容量2000kW不到,供电没问题,考虑合理设置变压器即可。