做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢
[
本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
72楼
什么都别考虑!先考虑压损。。。超标了~~
回复
73楼
回复
75楼
首先说明一点,不知道你说的用高压配电方式是什么意思,用10KV不经变压器直接供电给电器设备?有这样的设备存在?就算存在也有人敢用?电器设备一般的需求都是400V以下的电压。电缆的规格差不多够了,但2000A的开关下载是1300KW不行的。2000A的开关负载最多也就800KW左右,你超的太多。
回复
76楼
封闭母线当然是首选了,不过你的1300kw的负荷,用2000a的框架电流的断路器,额定 电流也最多就是2000吧 这个肯定要被否定的啊
回复
77楼
我还是没看明白,你这是两台变压器在配电室,要向负荷车间配送电缆?
回复
78楼
1300KW电机不适合采用低压供电吧,采用10KV供电吧,无论供电质量,还是对电网的影响都相对要好。
回复
79楼
从设计上来说,我猜测应该是动力和普通照明插座负荷用电,1300KW的动力用电既要考虑满负荷电流计算又要考虑冲击电流,所以要清楚负荷工作性质,才能精准计算,才能设计经济。
回复
80楼
断路器2000A“小了
回复
81楼
内容很好,很有用,辛苦了,持,供配电虽然通过人数比发输电多,但需求单位更多,强烈支持48万。大家有证的努力啊
回复
82楼
三根电缆并列,断路器处压不上头