【讨论】低压400V,大容量负荷配电(1300kW 600kW)是否合理?
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2012年03月08日 14:02:29
只看楼主

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢

[ 本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
免费打赏
yuantao_2548
2012年03月14日 18:37:34
83楼
用铜排或是铝排做母线是否比电缆要好呀?
回复
ljl150
2012年03月14日 22:51:14
84楼
4个320KW的加热炉,够呛,这还没算其他负载
回复
xhqz_linger
2012年03月14日 23:44:24
85楼
可以用塑封是封闭母线,防护等级能达到IP68,华鹏有这样的,你可以找他们问问,还有个问题我想提醒一下楼主,你想过用电缆怎么和开关接线么?你载流量能达到(没有考虑并列系数),但是3根400的缆接一相?我感觉根本就接不上!!给楼主提个建议,把1300kw和600kw的负荷分成几部分,在变电室多出几路,你这样明显供电不合理!
回复
wuwenhui555
2012年03月15日 10:34:50
86楼
1300kw,开关电流2000A,感觉小。600kw,开关电流2000A,感觉大。还有过载嘛
回复
wenroudelang8888
2012年03月15日 12:01:19
87楼
牛人!!
第一次见这么牛的做法!!!
敬佩啊!!!
祝你好运!!
回复
红苹果
2012年03月15日 12:58:26
88楼
如果按甲方负荷同时运行的话,1300KW用2000A的开关是有点小,600KW用2000A的有点大了。
楼主电缆的选择应该绰绰有余了,压降应该能满足要求了。
回复
zsl54
2012年03月15日 18:13:03
89楼
用单芯电缆在施工时必须考虑阻抗,否则可能产生压降比较大
回复