对单相负荷的计算的理解(高人在哪里啊??)
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2006年09月29日 08:49:58
只看楼主

单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 对于以上三句话的理解如下:假如1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?

单相负荷应均匀分配到三相上。
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;
当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。

对于以上三句话的理解如下:
假如
1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?
2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?

请大家指教
免费打赏
fanchunjie0224
2006年09月29日 09:53:28
2楼
当然不对。呵呵
回复
mmhwe
2006年09月29日 09:57:44
3楼


1、114KW
2、160KW
回复
梁栋永
2006年09月29日 10:12:37
4楼
怎么算啦,,
2、好像没有160KW吧
应该是大约140KW
回复
寒塘渡鹤影
2006年09月29日 10:20:38
5楼
感觉是114kW,“全部”
160kW
回复
平安是福
2006年09月29日 11:50:39
6楼
14kw
100+3*20=160kw
回复
tcchezhong
2006年09月29日 12:17:22
7楼
这里已经讨论着呢!学会搜索和读帖.
http://co.163.com/forum/content/219_495404_1.htm
回复
zhanyu73
2006年09月29日 14:16:38
8楼
没有高人了吗???
回复
zhanyu73
2006年09月30日 08:11:34
9楼
高人确实都死光了
回复
fifitony001
2006年09月30日 08:34:48
10楼
我怎么觉得楼主没有算错,怎么会有20*3的算法?条件上看不出来是每相的单相负荷是20KW。
回复
zzhspeed
2006年09月30日 08:48:50
11楼
支持楼主
回复

相关推荐

APP内打开