本人接了个电子厂房项目,单层钢结构,丙类,耐火等级2级,占地面积1800㎡,业主不想上喷淋,想在厂房内用一堵砖砌墙隔出一个400㎡的办公区,墙出屋面,这样还需要设置喷淋系统吗?本人新手,求指教!!!
本人接了个电子厂房项目,单层钢结构,丙类,耐火等级2级,占地面积1800㎡,业主不想上喷淋,想在厂房内用一堵砖砌墙隔出一个400㎡的办公区,墙出屋面,这样还需要设置喷淋系统吗?本人新手,求指教!!!
2楼
不能沉,怎么就没人指点一下呢
回复
3楼
建规8.5.1第一条:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
你这个厂房理应设喷淋系统!~
建规3.3.8:在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开,并应至少设置1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
你用防火分隔划出一个办公区,也只是在厂房里面建办公室,还是算一栋厂房建筑,毕竟没有防火间距10m要求。
所以你怎么划分防火分区都是逃避不掉的。
回复
4楼
是啊,我也是这样理解的。那就设计喷淋,他们上不上,我就不管了。多谢指教
回复
5楼
同意楼上说法
回复