关于喷淋的设置问题
cpcx
cpcx Lv.2
2006年09月29日 10:53:55
只看楼主

我现在做的是一个小区,七栋房子,第一栋1层商铺,2-4层办公室,5到23层住宅(应该只能叫普通级别),2-5栋就是22层的纯普通住宅(一楼架空,二楼是杂物间,3-22层是住宅),6-7栋一和二楼商铺,3-22层为住宅.我想问住宅部分的候梯间是否应该设置喷淋系统,按大小每层楼梯间就须三个喷头,有人说就综合楼(1栋)和6,7栋(商住楼)的住宅部分的楼梯间要,其余的不要,有人说2-5栋应该跟着小区里最高级别的来.本人认为:住宅的候梯厅都不要.

我现在做的是一个小区,七栋房子,第一栋1层商铺,2-4层办公室,5到23层住宅(应该只能叫普通级别),2-5栋就是22层的纯普通住宅(一楼架空,二楼是杂物间,3-22层是住宅),6-7栋一和二楼商铺,3-22层为住宅.我想问住宅部分的候梯间是否应该设置喷淋系统,按大小每层楼梯间就须三个喷头,有人说就综合楼(1栋)和6,7栋(商住楼)的住宅部分的楼梯间要,其余的不要,有人说2-5栋应该跟着小区里最高级别的来.本人认为:住宅的候梯厅都不要.
免费打赏
jinhui020222205
2006年09月29日 14:39:10
2楼
你的建筑2-5栋属于一类公建,综合楼(1栋)和6,7栋(商住楼)属于一类还是二类就要看你的建筑高度了,但是,候梯厅在一类或是二类中应该都要设置喷淋。
回复
cpcx
2006年09月29日 15:08:46
3楼
谢谢二楼的,但是我对规范的理解是:我的2至5栋确实是一类高层,但是是普通住宅(高规7.6.2),所以我认为没必要设喷淋.我的1和6,7栋也都是一类,按照7.6.2说的那是好象应该设喷头,但是这条说除提到的那些地方外都要设自动喷水灭火系统,那么我觉得高规中7.6.4及后面的几条还有必要补充说明吗,尤其是7.6.4条.我认为候梯厅的火灾可能性很小,何况各家都是防火门,我把上面的住宅也可当普通住宅,所以我认为可以不设喷淋.
希望一些比较权威的人能帮我分析明白!
回复
nick_wujq
2006年09月29日 15:13:05
4楼
你可以搜索一下,很多关于这个问题的贴子,版主也搞过次活动!!!
回复
cpcx
2006年09月29日 15:21:13
5楼
谢谢水往高处流.呵呵,如果都很有钱,只要不引发爆炸,毒气等的地方都装上喷头,不求最好但求最贵,现在真是被7.6.2这条搞的头大.
回复
jinhui020222205
2006年09月29日 15:31:35
6楼


7.6.2是对于一类高层所说的,7.6.4是对于所以高层都适用的,这个要分清楚。而且做设计不能老自己认为怎么样就怎么样的,否则还要规范干吗啊,规范上也没说普通住宅的候梯厅不用设啊。
回复
nick_wujq
2006年09月29日 15:53:55
7楼
楼上的意思是高层建筑都要设喷淋了,,,,,,
难道一类高层普通住宅不用,二类高层普通住宅就要设?
这也是各人对规范的理解。。。
7。6。4条有提到普通住宅的电梯间吗?
回复
xfd831
2006年09月29日 21:11:45
8楼
有点莫名其妙,高规7.6.4条是讲什么?这里怎么撤上了?可否解释一下?
回复
jinhui020222205
2006年10月07日 02:07:05
9楼





第一;我并没有说高层建筑都要设喷淋,
第二;我哪句话里有这个意思,我想请问一下:“难道一类高层普通住宅不用,二类高层普通住宅就要设?”
第三;关于这个,7。6。4条有提到普通住宅的电梯间吗? 你应该问cpcx,是他提出来的,并不是我说的,请分清楚,我只是对cpcx所说的发表一下我的看法。

下面附上7.6.2和7.6.4供大家参考。
回复