在土壤源热泵中,管长到底如何确定是设计中的难题,我们一般取35w/m.那位有好的选取方式,大家共同讨论啊!单U和双U的转换如何进行啊?各地的制冷和采暖天数是多少?谁知道请赐教,感激不尽啊!!!
在土壤源热泵中,管长到底如何确定是设计中的难题,我们一般取35w/m.那位有好的选取方式,大家共同讨论啊!
单U和双U的转换如何进行啊?
各地的制冷和采暖天数是多少?
谁知道请赐教,感激不尽啊!!!
2楼
hao a
回复
3楼
?
回复
4楼
你所说的35w/m是不是指的管长??
管长的话35应该是下限值
垂直埋管一般为70-110w/m(井深)
制冷和采暖天数就要根据地区气候而定了
回复
5楼
我觉得这个值跟地域和地质情况关系比较紧密,我们做一般都是取35-70w/m,楼上所说的垂直埋管一般为70-110w/m(井深)不知可有根据否?你是否是按照双U型垂直埋管进行设计的?
回复
6楼
恩 ,和地下温度和传热系数有关系。你所说的35-70是管长吧!如果按照双U形管算的话就应该是140-220了
其实都差不多的,只是范围不一样罢了!
回复
7楼
根据地源热泵系统技术规程上的公式及相应的条件计算管长。
回复