本人正在设计开发这款机型,请问热泵专用毛细管跟冷暖空调用的毛细管分开来使用还是公用的好?或者直接电子膨胀阀控制好?
本人正在设计开发这款机型,请问热泵专用毛细管跟冷暖空调用的毛细管分开来使用还是公用的好?或者直接电子膨胀阀控制好?
2楼
各位大大。指点下迷津啊
回复
3楼
电子膨胀阀控制好,机组运行工况宽呀
回复
4楼
方便的话当然是电子膨胀阀控制好点了.
不行的话就需要另外控制过度季节制热水时候的节流.
另外,过度季节时候蒸发器侧风量也需要控制.双级或者三级的风速.
实际上来说,如果系统匹配比较好的话,只需要考虑过度季节时的风量就可以.
回复
5楼
2p的三联供?是哪三联供?
热。冷。垫。三联供??
回复