大家好,我是做装饰方面的。现在的项目中的厨房需要做一个烟道排烟。考虑到外立面形象问题,甲方想在内部做一个烟道排烟。现在烟道的位置考虑放在消防楼梯间。如图所示,用耐火砖砌筑一个烟道。厨房位置是在负一楼。建筑最底层是负三楼。现在考虑除了对开洞的楼板加筋补强外,在负二楼和负三楼做钢筋混凝土柱支撑上面的烟道结构。不知这样做对吗?有朋友有更好的方案么。谢谢!
首先告诉你,这属于建筑和结构均有改变的施工内容,按照国家规定必须征得设计单位的同意,否则就是违法违规的问题。
如果已经征得设计院的同意,并有文字修改的具体手续,应该严格按照设计要求进行施工。因为施工的为的天职就是按照设计图纸和规范施工。
对于民用建筑的排烟道,不需要采用耐火砖砌筑,可以采用红好砖或砌块等材料施工。宜在排烟道内设置钢板内衬,因为厨房油烟冷后后会产生油垢,为保证长期使用以及环保等要求,应该定期更换其钢内衬。同时也可以保证烟道的密闭性要求。
常规的加固,只要在负一层楼板做加固处理了,下面的就不需要在进行加固处理了。这是根据你加固计算的结果决定的。
回复
3楼
