剪力墙钢筋,求帮助分析原因
lg10.0
lg10.0 Lv.4
2012年03月09日 10:07:11
来自于工地图片
只看楼主

图片,帮分析出存在的问题及原因

图片,帮分析出存在的问题及原因
免费打赏
lg10.0
2012年03月09日 10:11:34
2楼
求帮助分析原因
回复
g0ng0123456
2012年03月10日 10:11:13
3楼
剪力墙钢筋归位。这种原因可能是由于做的时候马虎。其他的工种又去搞其他工序。
回复
mony31
2012年03月12日 19:35:17
4楼
胀模 钢筋偏位可以按1:6弯折然后搭接
回复
无间道
2012年03月13日 12:14:18
5楼
从照片上看,最严重的问题莫过于钢筋移位等质量问题。造成的原因主要是施工管理不到位的原因,其次是施工人员和质量检查人员缺少起码的职业道德和责任心。对于施工管理不到位的问题,就是质量管理制度没有认真贯彻执行。项目的技术人员,专业工程师没有进行认真的技术交底,质量检查人员对三检制形同虚设,工序之间没有良好的交接,项目经理跟本就没有过问过质量问题。这是非常恶劣的问题,如果不严肃整改,严厉处罚,是不会有好的结果的。工程质量是百年大计,就这样的工程质量能保证这个要求吗。制度不是挂在墙上给人来看的,是要认真贯彻执行的。
回复
xiaozhuo1011
2012年03月13日 13:01:47
6楼
从照片上看,剪力墙钢筋的偏位很大。我从事施工管理的时候,也遇到过这样的情况。我建议,楼板在浇筑砼前,剪力墙上口一定要用水平筋固定好,并且在浇筑过程中,一定要安排钢筋工值班,发现问题及时处理。对于图片中钢筋偏位的情况,我提出一点建议,采取植筋的办法,因为钢筋的偏位已经超出了钢筋容许弯折的角度范围。
回复
zjxuhappy
2012年03月13日 16:06:26
7楼
剪力墙钢筋的偏位很大,施工质量问题
回复
annsem
2012年03月13日 17:44:40
8楼
这现象在现场叫“钢筋偏位”。
原因:1、预留竖向钢筋时候可能就预留位于有偏差;
2、就是浇注混凝土时候加上震动导致钢筋偏移。
处理:
1、上述图片的处理方法是国内一般的处理方法,一般监理验收也会通过。但我们做项目管理的项目,不允许这样处理。
2、如果偏移不大,可以往下凿除混凝土,在按1:6的比例纠正到原来位置。
3、如果过大,则只有植筋来解决。一般施工单位比较排斥该做法,因为植筋耗时也耗钱,还要拉拔验收等。
4、在浇注前,竖向钢筋应和水平钢筋绑扎好,再在上部加上一道定位箍筋。这样事前处理,则效果相对好很多。
回复
lovermimi
2012年03月14日 13:26:10
9楼
感谢楼主分享
回复
杯酒人生
2012年03月14日 19:15:41
10楼
照的不太仔细
回复
fuqiangxin
2012年04月09日 19:05:53
11楼
钢筋绑扎太差了。
回复

相关推荐