请教高规2010关于“结构底层”的概念
qianshashou1
2012年03月09日 10:07:11
只看楼主

新高规8.1.3“抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法......”我想请教的是,这里的“结构底层”怎么理解,比如地上11层,两层地下室,嵌固端在地下室顶板,这时候结构底层是地下室底层呢?还是嵌固端所在层?如果嵌固端在地下室底层时,结构底层又是哪里?

新高规8.1.3“抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法......”
我想请教的是,这里的“结构底层”怎么理解,比如地上11层,两层地下室,嵌固端在地下室顶板,这时候结构底层是地下室底层呢?还是嵌固端所在层?如果嵌固端在地下室底层时,结构底层又是哪里?
免费打赏
沉默剑客
2012年03月09日 10:16:41
2楼
当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端-----抗规6.1.10 加强部位的高度仍从地下室顶板算起。。
回复
qianshashou1
2012年03月09日 10:35:27
3楼
这位大哥,谢谢你,但是你回答的并不是我问的啊。
回复
wushangweiok
2012年03月09日 10:58:36
4楼
嵌固端的概念弄清楚,就知道是怎么回事了
回复
hyp1962
2012年03月09日 20:24:50
5楼
这里的“结构底层”可以简单理解为地上一层。
回复
qjlgd
2012年04月10日 21:42:52
6楼
恩''地下室不管''个人理解''
回复
xiaozhe_hit
2012年04月11日 10:03:33
7楼
如果嵌固端在地下室顶板,结构底层可以考虑成地面以上一层。但是如果嵌固端在地下室,也就是计算的嵌固点位于地下室,这样的计算模型,所谓的结构底层应该是嵌固端以上一层,即未必是地面一层。---不足之处欢迎指正。
回复
yeyufei
2012年04月11日 10:07:31
8楼
如果嵌固端在地下室顶板,结构底层可以考虑成地面以上一层。但是如果嵌固端在地下室,也就是计算的嵌固点位于地下室,这样的计算模型,所谓的结构底层应该是嵌固端以上一层,即未必是地面一层。---不足之处欢迎指正。
回复

相关推荐

APP内打开