雨水泵站的设置原则
jd383
jd383 Lv.2
2004年02月26日 19:10:09
只看楼主

某工程场地绝对标高4.00m,相近河道河水常水位2.58m,最远雨水井距雨水排河出口大约800m,是否一定要建雨水泵站?请各位赐教!另外,雨水泵站的设置原则是怎样的?什么情况下,一定要设置雨水泵站?多谢!!!


某工程场地绝对标高4.00m,相近河道河水常水位2.58m,最远雨水井距雨水排河出口大约800m,是否一定要建雨水泵站?请各位赐教!

另外,雨水泵站的设置原则是怎样的?什么情况下,一定要设置雨水泵站?

多谢!!!
免费打赏
jd383
2004年02月27日 11:29:44
2楼
急,提提,多谢各位,请不吝赐教!!!
回复
zzg1880
2004年02月27日 13:00:14
3楼
可根据排水坡度计算,当不满足排水要求时(也就是排不出去时)就要设置泵站。
回复
blackspot
2004年02月27日 15:13:58
4楼
《排水工程(上)》第四版:雨水管渠出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体水倒灌。
《城市用地竖向规划规范》CJJ 83-99第8.0.3条:雨水排出口内顶高程宜高于受纳水体的多年平均水位.有条件时宜高于设计防洪(潮)水位。
自己按管道起点的规划地面和管道竖向高程为控制向下游推算吧。我做过的雨水出水口没有全淹没的,但有的管口一半在常水位以下。
回复
jd383
2004年02月28日 14:19:35
5楼
谢谢各位的回复。尤其是楼上的 blackspot !!

因为如果坡度做到千分之二的话,那么坡降大约在1.6m,加上第一个井的0.7m,出口就要低于基地2.3m(相当于绝对标高1.7),比常水位(2.6m)低0.9m,最后一个井的深度大约在2.5米,也不算是很深,如果为了这0.9m的高差而设置一个雨水泵站,显然是不经济的。

俺对这个问题的疑虑就在于此,而相关的规范中又没有明确说明,在什么情况下必须设雨水泵站。

后求教一位老法师,他说这种情况不做泵站是可以的,雨水不会倒灌进小区,只是小区内部分雨水井和管道中会常年积水。

俺的另一处工程就设置了雨水泵站,因为场地标高低于常水位,呵呵,显然这样的情况下是必须设置雨水泵站的。
回复
jd383
2004年02月28日 14:23:26
6楼
另外,俺还是希望多听听各位的意见,请继续指教,谢谢!!!
回复
pchen7412
2004年02月28日 14:51:27
7楼
最高水位是多少?如果低于工程地面标高,可以不设。如果高于工程地面标高,经济上允许情况下,最好设备用。
回复
blackspot
2004年02月28日 20:41:16
8楼
楼上说的很对,在着手排水规划之前,再校核一遍场地的竖向规划是否有问题?(与做场地的设计者沟通一下)场地的竖向规划遵循《防洪标准》(GB 50201—94)其设计洪水位多少?则场地竖向是否满足该洪水位加安全超高?如不满足,要么填场地直至满足要求(同时也满足了你的正常排水要求),要么加设防洪堤同时设排涝站
如场地竖向能满足设计洪水位加安全超高,则不建议做雨水泵站,为区区0.9m不值得,不如适当抬些起点排水管道处的场地标高,或增大些下游管径同时减小坡度
回复
jd383
2004年03月01日 09:30:01
9楼
多谢楼上二位的指点!
回复
hegy6363
2004年03月01日 13:28:35
10楼
回复
cgli
2006年12月30日 11:53:36
11楼
我看根本用不着设,根本就是浪费!
回复

相关推荐