一个防烟系统可带多个防烟分区吗?
feidao993
feidao993 Lv.2
2012年03月09日 10:52:53
来自于通风排烟
只看楼主

有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500;(2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400请教诸位,有什么不妥?

有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500;
(2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400
请教诸位,有什么不妥?
免费打赏
oolong3144
2012年03月09日 14:01:11
2楼
方案2 为什么要乘以6?车库?
回复
fzyagz2
2012年03月10日 17:53:36
3楼
带多个防烟分区可以 我们算风机风量的时候 是取最大防烟分区面积X120来算了 如果开了三个及三个以上的口时候 风口都要电控的 或者装电控阀门 看样子你说的是地下室 8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。 地下室的排烟量规范里有说了 按换气次数来做一般 就算不是地下 1800m2 的面积 就一个风机 这样主管太粗了 并且到末端距离太远了 可以找建筑开两个机房。。。
回复
feidao993
2012年03月12日 16:51:58
4楼
谢谢,是我自己不懂,计算应按最大面积*120,后来在和设计院的人沟通才了解的,而且风机选的也不大,方法是多划防烟分区,
回复
陈大亮
2019年06月06日 12:13:00
5楼
有点乱,看新规范
回复

相关推荐

APP内打开