施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!
施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!
12楼
清理沙子,看楼板钢筋是否露出来再做处理。
回复
13楼
责任归责任,速度补救是关键,出了问题谁也没好果子吃
回复
14楼
将冲洗泵管的砂浆打到楼板中了,这是违规的问题。冲洗泵管的砂浆应该打到结构以外的地方去。 施工方是不是傻了??
回复
15楼
隐患很严重啊
回复
16楼
回复
17楼
要测量强度,不够的时候就打掉重做,还是加强处理?
回复
18楼
局部拆除,做加强处理! 重做!!别想了! 还有一点更重要把责任推清楚! 一群二笔都不知道把责任推掉!!
回复
19楼
加强个p啊! 上面的结构哪有强度?
回复
20楼
重罚监理和施工,这也太坑爹了,还用鉴定吗?
外观质量就可以要求重做,赶紧补救
回复
21楼
清除砂子,用豆混凝土补
回复