拆模后楼板、梁底是沙子
wede86
wede86 Lv.3
2012年03月09日 11:52:26
来自于工地图片
只看楼主

施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!

施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!

IMAG1479.jpg


IMAG1480.jpg


IMAG1482.jpg


IMAG1481.jpg


IMAG1484.jpg


IMAG1485.jpg


2.jpg


未命名.jpg

免费打赏
辉2014
2012年03月12日 12:14:33
12楼
清理沙子,看楼板钢筋是否露出来再做处理。
回复
lupi000
2012年03月12日 12:37:23
13楼
责任归责任,速度补救是关键,出了问题谁也没好果子吃
回复
yuan_2011
2012年03月12日 12:56:34
14楼
将冲洗泵管的砂浆打到楼板中了,这是违规的问题。冲洗泵管的砂浆应该打到结构以外的地方去。 施工方是不是傻了??
回复
haggai
2012年03月12日 13:59:35
15楼
隐患很严重啊
回复
快乐知足
2012年03月12日 14:16:30
16楼
悲剧了,希望别出事
回复
koerchen
2012年03月12日 14:28:58
17楼
要测量强度,不够的时候就打掉重做,还是加强处理?
回复
kkfs471
2012年03月12日 14:39:36
18楼
局部拆除,做加强处理! 重做!!别想了! 还有一点更重要把责任推清楚! 一群二笔都不知道把责任推掉!!
回复
kkfs471
2012年03月12日 14:40:20
19楼
加强个p啊! 上面的结构哪有强度?
回复
aeroxi
2012年03月12日 15:38:45
20楼
重罚监理和施工,这也太坑爹了,还用鉴定吗?
外观质量就可以要求重做,赶紧补救
回复
w405267403
2012年03月12日 15:53:08
21楼
清除砂子,用豆混凝土补