冷水机组的样本上,标注冷却水进出水温30/35℃,而我们选型的冷却塔很多只能提供32/37℃的进出水温,如此,温度不匹配,该如何做?如果冷水机组在某制冷量情况下,需30/35℃的冷却水100m³/h,那冷却塔的冷却水该如何设计?
冷水机组的样本上,标注冷却水进出水温30/35℃,而我们选型的冷却塔很多只能提供32/37℃的进出水温,如此,温度不匹配,该如何做?如果冷水机组在某制冷量情况下,需30/35℃的冷却水100m³/h,那冷却塔的冷却水该如何设计?
2楼
冷机冷却水进出水温度30/35是国标工况,32/37是常规工况,两者制冷量有少许差别,冷却塔也可以提供35/30进出水温度的,一般样本后面有个不同进出水温及湿球温度的修正表查
回复
3楼
木有发现
回复
4楼
请问哪里可以查?
回复
5楼
图纸提供冷水机组的设计参数就写冷却书供回水温度为32/37度,由厂家根据此温度进行选型。
回复
6楼
名牌冷却塔的产品样本上有这样的表。
回复
7楼
没什么的,冷却水经过水泵加压后,再经过输送,会有温升的,差距不大。32/37是冷却塔的常规工况,样本上都会有不同进出水工况的流量修正值,一般要加大型号了