35KV电站,昨天刚换了电压互感器柜高压熔断器,今天早上计量柜的高压熔断器又熔断一相,而熔断一相的此高压线路下面并没有运行变压器,而下面带变压器的一路柜子的高压熔断器倒没有熔断,我站采用两路35KV高压进线,请帮忙分析原因。谢谢
35KV电站,昨天刚换了电压互感器柜高压熔断器,今天早上计量柜的高压熔断器又熔断一相,而熔断一相的此高压线路下面并没有运行变压器,而下面带变压器的一路柜子的高压熔断器倒没有熔断,我站采用两路35KV高压进线,请帮忙分析原因。谢谢
12楼
如果系统原来都是好的,只是一次故障后出现了这个问题,需要检查下二次回路。看是否有故障引起的短路或接地。
另:熔断器损坏后,一般要一次更换三相。因为三相系统有一相动作后,其他两相虽然没有熔断,但不能保证熔体有无部分损坏!
还有就是看你系统的谐波情况,谐波严重时也容易损坏熔管及互感器。
回复
13楼
接触不良都会烧的,
回复
14楼
好像很复杂的样子,学习了!
回复
15楼
我公司也出现过这样现象,2年时间35KV站烧过5只左右,一般在4-5月左右,烧的也不是同一相。过了这段时间就好了。更换过二次消谐器(没有装1次消谐器)。我个人认为应该是谐振过电压造成的。
回复
16楼
回复
17楼
路过学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
路过学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
19楼
学习了......
回复
20楼
建议检查一下是否有谐波方面的问题。
回复
21楼
应该是谐波造成的,熔体质量,安装都考虑下
回复