35KV电站,昨天刚换了电压互感器柜高压熔断器,今天早上计量柜的高压熔断器又熔断一相,而熔断一相的此高压线路下面并没有运行变压器,而下面带变压器的一路柜子的高压熔断器倒没有熔断,我站采用两路35KV高压进线,请帮忙分析原因。谢谢
35KV电站,昨天刚换了电压互感器柜高压熔断器,今天早上计量柜的高压熔断器又熔断一相,而熔断一相的此高压线路下面并没有运行变压器,而下面带变压器的一路柜子的高压熔断器倒没有熔断,我站采用两路35KV高压进线,请帮忙分析原因。谢谢
22楼
高压熔断器主要是起短路保护和过负荷保护用,一般来说,出现此种现象的原因有一下几方面:
1.熔断器本体有质量问题;
2.电压互感器高低压侧有相间短路或匝间短路;
3、二次侧所带负荷超过电压互感器额定容量;
回复
23楼
我遇到过6KV系统,电压互感器二次线接错,熔断器没有熔断,但电压互感器已经炸了。
回复
24楼
如果没有短路其它情况,最好看哈你的熔断丝是多大的,是不是按负荷计算的。我们这也出现过这种情况,是电容器的,以前厂家配的断了,我们换一根外观一模一样的,结果没换多长时间又断了,接着换了次了都一样,没法怕电容坏了短路引,就对电容器做试验,电容器是好的,最后找厂家,一分析是熔丝容量小了。把厂家的换了一根就好了
回复
25楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了
回复
26楼
回复
27楼
有可能是哪个地方短路之类的,上次在某电站就遇到过类似问题。接线错误造成短路熔断器熔断。
回复
28楼
估计电压互感器一次侧匝间短路。
回复
29楼
是谐波原因造成的,把有谐波源的一路35KV高压电源停止使用。使用另一路没有谐波源的35KV电源。但是最近又有一根高压熔断器熔断。都不知道是什么原因了。熔断器一直没有更换。就这样使用了。