厕所荷载该取多少
kangzhensheji
2006年09月30日 09:04:52
只看楼主

请问PKPK建模时,厕所的恒载和活载各取多少?我们总工说恒载取8.0,我有点疑惑

请问PKPK建模时,厕所的恒载和活载各取多少?我们总工说恒载取8.0,我有点疑惑
免费打赏
yhbyhb73
2006年09月30日 09:24:34
2楼
恒荷载的取值与楼板厚度和楼面做法有关,活荷载的取值按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)表4.1.1以及《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》表2.1.2-5。
回复
ruiruini
2006年09月30日 09:40:57
3楼
但我们现在是恒载按楼板厚度和楼面做法取 有浴缸的活载是按4。0取 我也听说有安8。0取的
回复
umbro82
2006年09月30日 13:09:30
4楼
厕所板下沉300mm,用280mm加气混凝土回填 14X0.28=3.92
再加板的重量和其它建筑做法,取8.0
回复
loverwanghao
2006年09月30日 21:14:12
5楼
厕所板下沉400mm,用加气混凝土回填到-50MM
再加板的重量和其它建筑做法,取8.0
回复
hdy1982
2006年10月01日 10:32:46
6楼
有蹲坑的就要取大点~
回复
wwzzgg1973
2006年10月01日 16:27:02
7楼
公共卫生间一般取大些,为6.0(恒),一般的住宅按常规取值即可.
回复

相关推荐

APP内打开